亚洲精品无码午夜福利中文字幕_亚洲色无码播放_欧美性白人极品hd_中文在线а天堂中文在线新版_久久精品亚洲乱码伦伦中文

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京消防檢測室內消火栓安裝檢測要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-09-03 15:39:12

(一)施工安裝
1.安裝準備
北京消防檢測消火栓系統管材應根據設計要求選用,一般采用碳素鋼管或無縫鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。
消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕、劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。栓閥外形規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。
2.管道安裝
管道安裝必須按圖樣設計要求的軸線位置和標高進行定位放線。安裝順序一般是主干管、干管、分支管、橫管、垂直管。
室內與走廊必須按圖樣設計要求的天花高度,首先讓主干管緊貼梁底走管,干管、分支管緊貼梁底或樓板底走管,橫管、垂直管根據圖樣及結合現場實際情況按規范布置,盡量做到美觀合理。
管井的消防立管安裝采用從下至上的安裝方法,即管道從管井底部逐層駁接安裝,直至立管全部安裝完,并且固定至各層支架上。
管道穿梁及地下室剪力墻、水池等,應在預埋金屬管中穿過。
管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密性試驗。
水壓強度試驗的測試點應設在系統管網的*低點。對管網注水時,應將管網內的空氣排凈,并應緩慢升壓,達到試驗壓力后,穩壓30min后,管網應無泄漏、無變形,且壓力降不應大于0.05MPa。
管網沖洗應在試壓合格后分段進行。沖洗順序應先室外、后室內,先地下、后地上。室內部分的沖洗應按配水干管、配水管、配水支管的順序進行。管網沖洗結束后,應將管網內的水排除干凈。
水壓嚴密性試驗應在水壓強度試驗和管網沖洗合格后進行。試驗壓力應為設計工作壓力,穩壓24h,應無泄漏。
3.栓體及配件安裝
消火栓箱體要符合設計要求(其材質有鐵和鋁合金等)。產品均應有質量合格證明文件方可使用。
消火栓支管要以栓閥的坐標、標高來定位,然后穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把栓閥安裝好,當栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開關應靈活。
消火栓箱體安裝在輕體隔墻上應有加固措施。
箱體配件安裝應在交工前進行。消防水帶應折好放在掛架上或卷實、盤緊放在箱內;消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。消防水帶與水槍、快速接頭的連接,一般用14#鉛絲綁扎兩道,每道不少于兩圈,使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。設有電控按鈕時,應注意與電氣專業配合施工。
管道支吊架的安裝間距、材料選擇,必須嚴格按照規定要求和施工圖樣的規定,接口縫距支吊連接緣不應小于50mm,焊縫不得放在墻內。
閥門的安裝應緊固、嚴密,與管道中心垂直,操作機構靈活準確。
(二)檢測驗收
1)室內消火栓應符合下列規定:
①室內消火栓的選型、規格應符合設計要求。
②同一建筑物內設置的消火栓應采用統一規格的栓口、水槍和水帶及配件。
③試驗用消火栓栓口處應設置壓力表。
④消火栓按鈕不宜作為直接啟動消防水泵的開關,但可以作為發出報警信號的開關或啟動干式消火系統的快速啟閉裝置等。
⑤當消火栓設置減壓裝置時,減壓裝置應符合設計要求。
⑥室內消火栓應設置明顯的永久性固定標志。
2)消火栓箱應符合下列規定:
①栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角,栓口不應安裝在門軸側。
②如設計未要求,栓口中心距地面應為1.1m,但每棟建筑物應一致,允許偏差±20mm。
③閥門的設置位置應便于操作使用,閥門的中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5。
④室內消火栓箱的安裝應平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級。
⑤消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為±3mm。
⑥消火栓箱門的開啟角度應不小于120°。
⑦不論消火栓箱的安裝形式如何(明裝、暗裝、半暗裝),均不能影響疏散寬度。
北京消防檢測
国产精品久久精品第一页| 曰欧一片内射vα在线影院| 台湾无码一区二区| 在线人成视频播放午夜福利| 日本亲近相奷中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久不卡| 人人狠狠综合久久亚洲婷婷| 亚洲国产精品无码久久一区二区| 久久久久亚洲精品男人的天堂| 亚洲欧美精品午睡沙发| 无码av一区二区大桥久未| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 国产精品无码电影在线观看| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷视频| 免费a级毛视频| 俺去俺来也在线www色官网| 免费无码又爽又刺激网站直播| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 久久久久久人妻一区二区三区| 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区| 亚洲国产av无码精品| 亚洲旡码欧美大片| 北条麻妃国产九九九精品视频| 人妻丰满熟妇aⅴ无码| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 少妇人妻综合久久中文字幕| 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| 国产在线精品一区二区三区| 99久久99精品久久久久久| 亚洲一区二区三区无码久久| 色五月丁香五月综合五月4438| 国产95在线 | 亚洲| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 国产精品极品美女自在线观看免费| 寂寞少妇做spa按摩无码| 人妻人人澡人人添人人爽人人玩| 美女毛片一区二区三区四区| 毛片无码免费无码播放| 婷婷丁香五月激情综合| 毛片免费视频观看|